学员您好:22*1.25(设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加 25%)+5(开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加 5m)-2(尽端时,应按本表的规定减少 2m)+15(房间内任一点至疏散门)+(二层至一层楼梯间的距离没有)+15(可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处);没有答案:
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于 2 个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置 1 个疏散门:
2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于 50m² 且疏散门的净宽度不小于 0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。
注:1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加 5m。
2 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少 5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少 2m。
3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加 25%。
2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。
学员您好:题出的就有问题;