应急照明疏散指示系统
季森发起了问答2023-03-14
1
回复
162
浏览
应急照明疏散指示系统的联动触发信号必须是两只感烟吗?
所有回复
  • 任静老师 2023-03-15

    学员您好:

          应急照明疏散指示标志系统联动触发,联动触发,那它应该是火灾确认,所以它就是火灾确认之后才在才触发信号儿,那什么是火灾确认?那一个是一个防火分区内两只感烟探测器,或者两只探测器,一个防火分区内两只探测器,一个是两个可以是感温。也可以是一个感烟,一个感温,也可以两个都是感温,然后是一只探测器加一只手报,这些都可以确定,可以确定火都可以确定有火情发生,就是确认火灾状态,就是两只探测器或者是一只探测器加一个手报。这个是理解的。规范并没有明确的说明。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看