超过100米的民建设避难层,两个避难层之间高度不应超过50米,首个避难层距地面不大于50米。请问,高度为101米建筑设几个避难层?高度101~149米建筑设几个避难层?高度150米设几个?高度150~199米设几个?分别在什么高度?
所有回复
  • 任静老师 2023-03-09

    学员您好:

           首先你说的这个101米的问题不会出现。总高度除以50得数是几,就设置几个,一般考虑经济性,都不会建在最低下限的边缘,一般就会尽量靠近最高上限,比方说不会设置101米的楼,最少一半也会超过130。