自喷系统
王兆霖发起了问答2022-09-20
1
回复
589
浏览
系统最不利点喷头处工作压力不小于0.05MPa 请问当系统设稳压设施时 系统最不利点处喷头工作压力是否为不小于0.15MPa
所有回复
  • 任静老师 2022-09-26

    0.05MPa为动压,0.15MPa为静压,不可以混淆。