安全疏散
郭双双发起了问答2021-04-16
1
回复
648
浏览
某门诊楼,地上9层,建筑高度34米,干建筑内按现行国家工程建筑消防技术标准设置了消防设施,当建筑内某一房间直通疏散走道的房间位于两个安全出口之间时,该房间内任一点至最近疏散楼梯间距离最大是多少? 老师,我想问一下,这道题有解析,没看懂,他是按有自喷算的,但上面没写有自喷?
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-16

    学员您好:门诊楼,地上9层,建筑高度34米:属于一类高层公共建筑;

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 
        1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 

     3 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表 5.5.17 规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

    房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离:15米;疏散门至楼梯间:30米;

    (15+30)*(1+25%)=56.25米;