学员您好:门诊楼,地上9层,建筑高度34米:属于一类高层公共建筑;
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
3 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表 5.5.17 规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离:15米;疏散门至楼梯间:30米;
(15+30)*(1+25%)=56.25米;