2021年一级消防精讲进阶班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 5980.00
23.某老年人照料设施,建筑层数为 6 层,标准层内走道长度为 60m,走道两侧布置进深 6m、建筑面积不超 过 20 ㎡的房间和附属用房,走道两端各设置一部封闭楼梯,室内消火栓设计流量为 20L/s,同时使用的消 防水枪数量为 4 只。该建筑每个标准层至少应设( )室内消火栓。
李丽丽发起了问答2022-11-29
1
回复
122
浏览
23.某老年人照料设施,建筑层数为 6 层,标准层内走道长度为 60m,走道两侧布置进深 6m、建筑面积不超 过 20 ㎡的房间和附属用房,走道两端各设置一部封闭楼梯,室内消火栓设计流量为 20L/s,同时使用的消 防水枪数量为 4 只。该建筑每个标准层至少应设( )室内消火栓。 怎么计算呢
所有回复
  • 任静老师 2022-11-30

    学员您好:

          至少设4个栓,2股水柱到任何部位。每一点都需要2水柱覆盖。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看