2021年一级消防精讲进阶班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 5980.00
这个题对不对
李丽丽发起了问答2022-11-03
2
回复
320
浏览
23.某老年人照料设施,建筑层数为6层,标准层内走道长度为60m,走道两侧布置进深6m、建筑面积不超过20m的房间和附属用房,走道两端各设置一部封闭楼梯,室内消火栓设计流量为20L/s,同时使用的消防 水枪数量为4只。该建筑每个标准层至少应设()室内消火栓。A.2个B.4个C.3个D.5个【答案】C【解析】《消防给水及消火 栓系统技术规范》GB50974-20147.4.10-1消火 栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火 栓的布置间距不应大于30.0m 麻烦给我们的题弄对,不要出现错误
所有回复
  • 李丽丽 2022-11-03
    为什么是三个室内消火栓呢?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 任静老师 2022-11-04

    学员您好:

              这个题考虑水枪一个的保护半径在(0.8-0.9)*25+10*0.71 大概30 m ,这个走道长度就60m 还有房间进深6m 所以两个消66/2大于30,所以两个消火栓肯定不够,,同时使用的消防 水枪数量为4只,所以最少还得需要两个消火栓,不会出现单数的消火栓。所以选择的是四个。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看