喷淋泵自动启动的条件
孙立海01发起了问答2021-09-21
1
回复
663
浏览
选项B、D怎么就错了呢?流量开关 出水口压力开关启泵没有问题的呀!不理解

233535729af0222857.png

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-23

    你好学员:

              系统没有稳压泵时用流量开关直接启泵。系统有稳压泵时。流量开关只能做报警功能。

     

    还有-5条回复,点击查看