浏览
18、934.某单独建造的药材分拣仓储中心,地上2层,建筑高度为16m,耐火等级为一级。分拣中心与仓储中心之间采用防火墙完全分隔,均设有独立的安全出口。该建筑内全部设置自动喷水灭灭系统和火灾自动报警系统。下列说法中,正确的是()。 A 分拣中心的最大允许占地面积不限 B 分拣中心的防火分区最大允许建筑面积为 18000 m2 C 仓储中心的最大允许占地面积为19200 m2 D 仓储中心的防火分区最大允许建筑面积为2800 m2 E 仓储中心的防火分区之间必须采用防火墙分隔
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-23

    你好学员:CE

       根据《建筑设计防火规范》3.3.10-2,当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。在解析本题时,应注意确定分拣中心(厂房)和仓储中心(仓库)的火灾危险性均为丙类,此外,条文中的“储存区按规定增加3.0倍”可理解为增加至4.0倍,对照表3.3.1和3.3.2可知,C选项正确,ABD选项错误;根据《建规》表3.3.2注1,仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,E选项正确。