防火分区和防火间距
乔肖龙发起了问答2021-07-12
1
回复
449
浏览
老师你好,在复习厂房分区和厂房间距时发现,在厂房防火间距表里乙级厂房有三级,但厂房防火分区表里,乙级厂房只有一二级,没有三级,这怎么理解?
所有回复
  • 曹志老师 2021-07-12

    你好同学:规范上未明确这点。你可以理解乙类三级是单层建筑面积为不大于300m²。面积小且独立建造单层没有划分防火分区。

           根据《建筑设计防火规范》3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

    还有-5条回复,点击查看