甲类仓库防火分区
孙立海01发起了话题2021-03-21
1
回复
983
浏览
设置两个防火分区,各自180平方米,不是正好吗?为什么偏偏设置三个呢? 谢谢老师指点!

174805548272743749.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2021-03-22

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
        仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

    甲类3、4项仓库最大占地面积只有180平方米;题干中占地面积是360平方米;因此只有设自喷才能满足要求;设自喷后占地面积为180*2=360平方米;