具有延时功能的水流指示器报警时间可不可以调节?
李金武发起了问答2021-01-27
1
回复
2198
浏览
书上说不可调节,但是老师说可调节,到底哪个正确?
所有回复
  • 张雷老师 2021-01-28

    学员您好:根据《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器 GB5135.7-2018》

    6.10 延时功能

        具有延时功能的水流指示器,延迟时间应可调,按7.7规定的方法进行延时功能试验,初始设置的延迟时间应在2 s~90 s范围内。

    还有-5条回复,点击查看