这道题A选项为什么不选
李金武发起了问答2020-10-18
1
回复
333
浏览

104811b2b875706425.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2020-10-18

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    5.1.4 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。
     

    还有-5条回复,点击查看