2021年一级消防全科基础班 已关闭

2021年一级消防全科基础班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 3980.00
喷头的用水量怎么计算啊?
曾铁军发起了问答2021-10-18
1
回复
219
浏览

该仓库室内自动喷水一次火灾用水量为:16×200÷60×2×3.6=384m³

老师:

某多层仓库地上3层,建筑高度18m,总建筑面积12000,占地面积4000 ,建筑体积72000,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。

仓库每层均划分为一个防火分区,首层西北侧设有独立的办公室,建筑面积300,采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门与库房隔开,并设有1个独立的安全出口。在每层的东南侧设置了一间宿舍,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

该仓库设消防泵房和两个500的消防水池,水池储存室内外消防用水量。仓库设置室外消火栓系统,设计流量按照规范要求取值45L/s。同时,设置了室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

在年度检测过程中发现湿式报警阀组水源侧压力表读数为零;模拟闭式喷头动作、压力开关动作,水泵不能正常启动;开启末端试水装置2min后,末端试水装置处的出水压力

0.03MPa。

该仓库室内自动喷水一次火灾用水量为:16×200÷60×2×3.6=384m³

老师,这个16×200÷60是怎么来的啊?

所有回复
  • 曹志老师 2021-10-20

    你好学员:案例没粘贴全。

    还有-5条回复,点击查看