厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区面积的增加面积可按该局部面积的一倍计算。
宋龙业发起了问答2021-06-20
1
回复
219
浏览
这句话我不太理解,比如说,原设计的防火分区面积为1,现在局部设置自动灭火系统的面积为三分之一,那么这时这防火分区的面积增加到了一又三分之一;如果局部设置自动灭火系统的面积和原来的防火分区面积一样大,那么这时的防火分区面积就是原来的两倍。是不是这样理解的?
所有回复
  • 曹志老师 2021-06-21

    您好同学:“如果局部设置自动灭火系统的面积和原来的防火分区面积一样大”一样大就不叫局部设置了。您就记住局部设计按局部面积增加一倍就行。假如3000m2。没必要全部设置自动,你可以设置局部自喷。这个局部全部要设置自喷。可以是原来面积的两倍。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册